henry214
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 126 點
下載積分: 1865 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-12-20
最后登錄: 2016-10-04
查看henry214的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-20 21:14
大家好,本人是從事液壓工作的,最近開始學習電氣方面的知識,零基礎,所有很多對各位認為是特別簡單的問題,我都不會,如果有很弱智的問題,希望大家不要噴,本人誠心想學習,希望可以在這里學到很多知識,交到很多朋友,我不是那種伸手檔,很多問題確實是自己查了資料還是一直不明白的,可能是基礎太差的原因,希望大家多多幫忙,小弟先謝了。最近看三菱的指令,ld跟ldp一直不了解上升沿是什么意思,百度了下,感覺ld是常開觸點閉合不就跟ldp所說的從0到1是一個意思了嗎?區別是什么呢?
foshanye123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 129 點
下載積分: 464 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-12-22
最后登錄: 2014-03-28
查看foshanye123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-22 23:47
plc掃描是從上到下,從左到有掃描執行的。LD的意思是從程序的第一步開始到END結束止為1個掃描周期,執行LD時,只要PLC為RUN時,LD每次掃描周期都執行,所以我們監控PLC的點時,該燈一直亮著。
LDP的指令是直接通一個掃描周期,第二個周期就斷開了,那么這個周期很短,我們有時是監控不到的,所以這個點的燈一直是滅的。就是有一個長信號變?yōu)橐粋短信號(1個掃描周期的信號)
手冊上面有時時序圖。
樓主留言:
真是好人!太感謝你了,講的也特別詳細跟清楚,完全沒有因為問題簡單而沒有回答,希望論壇里你這樣的人多點。