我廠現在有一個離合剎車器,直流24v額定電流1A,用繼電器控制離合剎車的時候觸點打火嚴重,F(xiàn)在想用直流接觸器或者是續流二極管加續流電阻(型號不知道怎么定),請教各位師傅給我個觸點滅弧的方案,在此深表感謝。
000518
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 309 點
下載積分: 1064 分
在線時間: 419(小時)
注冊時間: 2008-12-18
最后登錄: 2024-12-18
查看000518的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-18 20:36

樓主留言:
真誠感謝!我想串聯個電阻和二極管一起用,請問電阻的規格是多少?
000518
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 309 點
下載積分: 1064 分
在線時間: 419(小時)
注冊時間: 2008-12-18
最后登錄: 2024-12-18
查看000518的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-19 20:39
引用
引用第7樓000518于2013-12-18 20:36發表的  :
[attachment=115987]

不用串電阻,1N5407有3A電流,足夠了。況且你需要頻繁通斷。
000518
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 309 點
下載積分: 1064 分
在線時間: 419(小時)
注冊時間: 2008-12-18
最后登錄: 2024-12-18
查看000518的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-12-19 20:41
16樓的辦法也不錯。