yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 569 點
下載積分: 35405 分
在線時間: 1921(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2024-11-02
查看yangliu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-17 21:31
請教各位:如何在16位或32數據寄存器中取任意位的狀態,如16位數據D200( 0010 1000)如何確定第三位數的狀態是0還是1.有什么好方法?好像沒有專用指令!
一笑而過
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 569 個
工控威望: 6191 點
下載積分: 19349 分
在線時間: 557(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2024-11-02
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-18 15:59
引用
引用第1樓yl_pan于2013-12-17 21:51發表的  :
D200.15


直接用 LD D200.2
.2是右起第三個
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yangliu) 熱心助人!
    天空流星
    SZ-CL
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 569 個
    工控威望: 6191 點
    下載積分: 19349 分
    在線時間: 557(小時)
    注冊時間: 2008-03-17
    最后登錄: 2024-11-02
    查看天空流星的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-12-19 11:29
    引用
    引用第9樓yangliu于2013-12-18 21:57發表的  :
    三菱有此指令可以實現,松下、歐姆龍PLC如何實現?


    有個通用的方法,稍微繁瑣一些
    用 MOV    D200   K4M0
    再直接讀取藥對比的位就可以了,對應的D200的第三個位就是M2
    其他品牌的PLC也有類似的指令