        改裝一臺舊分切機:原有的結構是一個主電機,一個放卷磁粉,兩個收卷磁粉。
    因為原有的張力控制方式都是手動張力控制器的,嚴重落后了。
    現在在放卷處加裝了一對張力傳感器+張力變送器,通過FX-2N+2AD+4DA+觸摸屏,原本想把放卷改成自動張力。
    改裝后,加減速時張力變化相當大,因為加減速時間很短,在速度200米/分鐘的時候在10秒內降到零速,這段張力變化不能大于3公斤否則有5米左右的廢品。
    現在有個疑惑:是我編程的問題嗎?我用的是三菱的PID指令,有朋友有這方面的程序來借鑒一下嗎?還是這種被動放卷本身就不需要用自動張力?
    用卷徑直接做放卷張力的遞減,感覺還很好用的。但有點不甘心,難道自動還不如手動好用?
    請高手指點一下,該怎么解決這樣的問題。
htlonglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 222 點
下載積分: 1958 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-10-13
最后登錄: 2024-05-24
查看htlonglong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-14 21:23
加個配重塊和電磁感應開關試一下,
樓主留言:
怎么加配重?感應開關感應什么?