老家伙學電工
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 466 點
下載積分: 1015 分
在線時間: 329(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-11-14
查看老家伙學電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-13 23:47
        改裝一臺舊分切機:原有的結構是一個主電機,一個放卷磁粉,兩個收卷磁粉。
    因為原有的張力控制方式都是手動張力控制器的,嚴重落后了。
    現在在放卷處加裝了一對張力傳感器+張力變送器,通過FX-2N+2AD+4DA+觸摸屏,原本想把放卷改成自動張力。
    改裝后,加減速時張力變化相當大,因為加減速時間很短,在速度200米/分鐘的時候在10秒內降到零速,這段張力變化不能大于3公斤否則有5米左右的廢品。
    現在有個疑惑:是我編程的問題嗎?我用的是三菱的PID指令,有朋友有這方面的程序來借鑒一下嗎?還是這種被動放卷本身就不需要用自動張力?
    用卷徑直接做放卷張力的遞減,感覺還很好用的。但有點不甘心,難道自動還不如手動好用?
    請高手指點一下,該怎么解決這樣的問題。
xpvista
廣東汕頭
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 637 點
下載積分: 2344 分
在線時間: 535(小時)
注冊時間: 2010-03-14
最后登錄: 2024-12-22
查看xpvista的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-14 08:13
你的變送器是什么型號的。其實有很多方法去控制,我現在放卷磁粉器用一個接近開關就解決問題,收卷軸也是用接近開關,我以前也是用傳感器不穩定沒有在用,這類設備主要是克服在高速運行時停車問題,就是磁粉放卷材料比較大時慣性比較大在停機時后面材料松下來,建議在停機時磁粉張力加大避免后磁粉材料停機還在運轉問題
xpvista
廣東汕頭
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 637 點
下載積分: 2344 分
在線時間: 535(小時)
注冊時間: 2010-03-14
最后登錄: 2024-12-22
查看xpvista的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-14 08:20
我現在的分切機放卷有5000米的材料,直徑大概1米,我要分切收卷400米就自動停機,速度在250-300每分鐘,就必須在米數快達到是放卷就慢慢開始加張力。不然的話,收卷停了放卷還沒有停