三菱的set指令在非步進程序中,可以多次置位輸出嗎,比如多次set y0   感謝前輩。。。。
上班=上墳
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 4778 分
在線時間: 9543(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-05
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-26 12:38
多線圈輸出是警告,而不是錯誤,因此在任何時候,任何編程方式下都可以使用。

但是要程序員謹記一點,線圈輸出狀態以最后一次為準。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 4778 分
在線時間: 9543(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-05
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-26 14:30
引用
引用第4樓cooler_show于2012-03-26 13:33發表的  :
set指令和雙線圈沒有關系吧。比如最后一句是ld m0 set y0.,m0不滿足但是并不會復位y0


您需要仔細研讀樓主的意思。

LD M0
SET Y0
LD M1
SET Y0