qiang2751290
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 892 點
下載積分: 463 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2012-06-03
最后登錄: 2024-05-27
查看qiang2751290的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-13 11:49
各位我之前用的是歐姆龍的PLC, 現在由于工作需要要用西門子300PLC, 主要有幾個問題實在不慎理解, 也看了不少書,看的也是云里霧里的。  疑問如下:


1.    關于S7-300中  FC  沒有存儲區, 就是講在FC中編寫程序是只能編寫一些邏輯控制量,   像時間繼電器或計數器、還有數據傳送指令等,就不能在里面編寫。 在我理解中FC就好像歐姆龍中

  功能塊。 是嗎?   請解答。

2.   還有300中FB  有存儲區, 就是講像有數據類型的例如時間繼電器或計數器、還有數據傳送指令等,就可以在里面編寫。  FB和DB是對應著使用。 那么在OB1中調用FB時是不是每調用一個都要

建立一個DB塊, 如果一個DB能不能多次調用呀???


以上請各位大俠回答, 小弟在此感謝了。
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 7630 點
下載積分: 1311 分
在線時間: 2655(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-11-02
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-13 12:22
    S7-300plc中的FB和FC的分別?FB帶有自己的背景DB而FC沒有自己的背景DB, 用FC 和FB 有什么分別呢,他們都能實現控制功能,到底該用FB還是該用FC,什么時候用FB什么時候用FC?
FB與FC沒有太大的差別,F(xiàn)B帶有背景數據塊,而FC沒有。所以FB帶上不同的數據塊,就可以帶上不同的參數值。這樣就可以用同一FB和不同的背景數據塊,被多個對象調用。
    FC和FB像C中的函數,只不過FB可以生成靜態變量,在下次函數調用時數據可以保留,而FC的變量只在調用期內有效,下次調用又重新更換。 每次調用FC的I/O區域必須要自己每次手動輸入,而FB就不要,省去不少麻煩,如果在上位機控制直接輸入DB控制地址就可以。

舉個例子來說,有50臺電機需要控制,這些電機除了參數不一樣,控制流程上是一樣的,每個

電機需要不同的參數去運行,運行中的過程參數要參與到下一次的控制過程中。
這個要求,用FC做的話,你需要針對不同的電機分配好DB塊,來逐一的確認參數地址,不能混

淆,保存和調用不能出錯,可以想象會有多麻煩。如果用FB來做呢?寫好控制過程和定義的參

數的調用就可以了。針對電機重復調用同一個FB,每次調用指定一個獨立的DB作為背景數據塊

,完全不必理會背景DB中的數據是怎么存儲的。如果功能需要修改,只要修改該FB就行了。
還有其他的例子,比如PID、比如流量累計等等。