[align=-webkit-left]溫度傳感器溫度傳感器是把冷端(與儀表相接的兩端),與熱端(要求測量的溫度端)之間的溫度差異轉化為電動勢(電壓)的溫度傳感器。例如,溫度傳感器兩端均處于20度環境溫度下,現在熱端加熱,要求儀表測量出加熱端的溫度。顯然,這時熱端(加熱處)和冷端(接二次儀表的兩端)有溫度差,此溫度差就會產生對應的電動勢(電壓),相應的也會產生電流,因所產生的熱電勢(電壓)大小與測量溫度呈一定的比例關系,儀表將溫度差產生的電壓大小轉化為溫度,假設轉化后為70度,此溫度值就會出現在儀表上。即由溫度差    電動勢(電壓)   溫度的過程。 


[align=-webkit-left]由于溫度傳感器傳感器的冷端溫度經常發生變化,而溫度傳感器測量溫度時要求其冷端溫度保持不變,其熱電勢(電壓)大小才能與測量溫度呈一定的比例關系,如果冷端的環境溫度變化,將嚴重影響測量的準確性。所以二次儀表應對溫度傳感器的這種誤差作自動補償。 

[align=-webkit-left]例如,冷端的溫度為20度,所測出對應測量端的溫度為100度,但由于冷端溫度的變化(因為溫度環境一般不可能為恒溫),由20度降低至18度,溫度差就變大了,那么相對應的測量端的溫度就會相應的變化為102,影響了測量值的準確性。為保證測量值不變,二次儀表就應對冷端自動補償2度,將其維持在原來的20度,使之測量值保持在100度,以此來保證測量值的準確性及穩定性。 

[align=-webkit-left]若熱端要測量的溫度環境和二次儀表距離很遠,那溫度傳感器溫度傳感器跟二次儀表之間的連接線則必須使用溫度傳感器專用補償導線,補償導線是具有與所匹配的溫度傳感器的熱電勢(電壓)的標稱值(直接標明的國家規定的標準值)相同的一對帶有絕緣層的導線,用它們連接溫度傳感器與測量裝置。補償導線又分延長型和補償型。 

[align=-webkit-left]應注意的是:使用溫度傳感器補償導線時必須注意型號相配,極性不能接錯,溫度傳感器的正極連接補償導線的紅色線,而負極則連接剩下的顏色。補償導線與溫度傳感器連接端的溫度不能超過100℃。溫度傳感器的補償導線只能起延伸熱電極的作用,使熱電極的冷端移動至儀表端子上。并沒有補償冷端的作用。補償導線補償的是它們與溫度傳感器連接處的溫度變化所產生的誤差。