wang91569
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 139 點
下載積分: 1438 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-04-10
最后登錄: 2014-03-30
查看wang91569的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-11 13:34
是這樣的,PLC是FX2N-16MR然后要接一個FX2N-2LC和一個FX2N-4DA。
2LC是0號,4DA是1號,PLC是AC電源DC輸入的

然后我想把這兩個特殊模塊的24V電源都接到PLC的24V電源上,但是今天查了下手冊,16MR的PLC的24V電源容量只有250mA。
2LC的要55mA     4DA的竟然要200mA      這樣就差了5mA      
本想外接24V電源,但是在選的過程中發現那些電源是4.5A的會不會太大了?還是說我上面算的有問題?
請大神指教,本人初入工控。
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 525 個
工控威望: 677 點
下載積分: 689 分
在線時間: 2405(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-10-25
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-13 14:22
引用
引用第3樓wang91569于2013-12-13 09:29發表的  :
您好,您的意思是只要是24V的直流電源,不管電流有多少只要線徑符合電流的大小就行嗎?
我就是怕電源的電流太大會燒壞模塊。

暈!電源4.5a是說它最大輸出電流可以達到4.5a而電源能正常工作,你不知道電壓不變,電流是由負載電阻決定的,看你如何理解的,基本的歐姆定律都沒過關呀,只要你有錢,你搞個輸出電流1000a的都可以。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(15250035940)