shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 866 個
工控威望: 1027 點
下載積分: 15556 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-10-29
查看shuai3982的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-09 17:30
小弟現做一項目,用PLC的輸入點觸發警報的,在人機里面做好的故障報警,為什么連上PLC在輸入點這邊給信號怎么沒有警報過來呢,小弟在此謝謝
附程序 是威綸通的人機
附件: 金毅鉆孔銑面鏜孔專機HMI.zip (13 K) 下載次數:25
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
總線伺服系統成套機械電氣解決方案
成套機械控制系統解決方案  
為客戶定制化二次開發,支持導圖、掃碼、仿真功能比寶元、新代、華中、廣數強大!
聯系 13929989382 賀涵琛
jesselai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 403 點
下載積分: 5970 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2016-07-13
查看jesselai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-10 11:29
對,觸摸屏都是有自己的寄存器的,要把PLC的觸點跟觸摸屏的寄存器關聯起來才行的,即你要把XI的狀態反應到PLC的中間繼電器后再把中間繼電器關聯到觸摸屏上,觸摸屏只是對內的。