RT,我用步進梯形指令編寫的程序,在最后加上RET后總是編譯不過去,不加RET可以編譯,而且程序運行正常,是怎么回事呢?

如圖所示,補充:變成軟件GX WORKS2,用了IST指令

而且我發現,在步進指令執行時SET和OUT是一個結果,比如我在S30處置位了Y20,到下一步假設為S31,Y20自動復位,我在S31處根本就沒有RST Y20的指令,這是為什么啊


andy_gao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 448 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2012-08-02
最后登錄: 2024-11-15
查看andy_gao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-09 09:11
引用
引用第1樓rockyhuo于2013-12-09 08:58發表的  :
RET
是單獨一行的寫的,前面不能有觸點

恩,試過,編譯過去了,但最終導致,PLC運行不了,error指示燈閃爍,一氣之下把RET刪了,程序正常運行,不知道這么做有沒有什么后果