伺服電機是否符合線性公式y(tǒng)=ax+b?x為實際轉速,y為整形數值。
例如我輸入值500,整形數值500,實際轉速為93rpm
輸入2000,整形數值2000,實際轉速為379rpm,
由此求得a與b的值,但實際發現,電機轉速與整形數值并不成線性關系,誤差很大。
是否有更好的辦法解決?
lingjiayi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 254 點
下載積分: 907 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2012-08-15
最后登錄: 2022-03-23
查看lingjiayi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-10 14:11
引用
引用第1樓beichen于2013-12-09 14:40發表的  :
用浮點數算下,誤差要小一些

可以,現在誤差設定在500轉,實際496rpm,設定6000rpm,實際5944rpm