請教一下大師,我今天遇到一個疑難雜癥。就是兩個FX3U的PLC做并行連接,用的是兩塊FX3U-485-BD通信板。之前也做過好多臺一樣的設備,一切正常。但是今天這一臺設備的兩個PLC就是怎么都通信不上,其它的程序都正常。就是485通信板上面的LED燈都不亮,所以無通信。今天查了一天都未找出原因未解決問題。真的太奇怪了。程序和那些正常的設備程序是一樣的,而且今天把PLC也換了新的也一樣,把485通信板也換了新的也一樣。唉,真的是找不到原因了,程序肯定是沒問題的,因為我們做了好多臺設備都是一樣的程序,那么硬件的話,PLC和485通信板都換了新的,真的無從下手了。請教大師指點迷津。≈x謝
附件: PLC.rar (29 K) 下載次數:116
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 130273 分
在線時間: 1481(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2024-12-20
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-07 13:31
謝謝各位大師的幫助,今天問題解決了。今天又查了一個上午,后來發現是主站的PLC有問題,換了一個新的PLC就有通信了。真是奇怪了,記得昨天也換過PLC都不行的。今天怎么再換一個PLC又可以了。無語啊。
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 130273 分
在線時間: 1481(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2024-12-20
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-07 19:58
我每次輸程序都是把PLC內存清除的還是一樣的不行。后來換了一個新的PLC就好了,應該是PLC本身的問題吧,但是它控制其它的程序也正常啊,就是通信鏈接不了,難道是PLC內部通信的部分有故障?