工控菜鳥123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 123 點
下載積分: 639 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-11-28
最后登錄: 2013-12-15
查看工控菜鳥123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-28 13:44
圖片:
圖片:
小弟剛畢業,第一次搞PLC。我這樣設計是想省一根線,按鈕和按鈕燈用同一根線。因為有好多這樣的按鈕我是想如果能這樣設計就可以省很多線。
請高手幫幫我。
大家可能沒理解我的意思,當按鈕鈕下去時,X0有輸入,這時通過程序運行Y0輸出。Y0復位是通過其它按鈕的。只要X0按下Y0輸出就行了,我的目的就是這樣。
我只是想問第二張圖能不能這樣做。。。
[ 此帖被工控菜鳥123在2013-11-29 12:28重新編輯 ]
秋雨231
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 260 點
下載積分: 805 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2013-03-06
最后登錄: 2024-12-10
查看秋雨231的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-19 11:34
     繼電器輸出的可以這樣做的,不過PLC得作用給弱化了,我有些工程也這樣做的(客戶要求),我搞十幾年工控了,這樣做的好處是即使PLC壞了,也還能用按鈕進行手動控制,不過建議最好是按鈕和PLC Y點間加一個轉換開關更保險一些。