h30631
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 230 點
下載積分: 812 分
在線時間: 339(小時)
注冊時間: 2012-09-05
最后登錄: 2018-04-17
查看h30631的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-28 08:41
請教各位

有遇過 Y 電晶體輸出異常的嗎?
我的接法是全部輸出COM點都接"-24V" ,都是驅動24V電磁閥
出現 Y4 動作時 Y5也跟著動作,但是Y5的輸出訊號燈沒有亮
而且時好時壞,但是通常不是只有繼電器輸出才會有可能接點壞掉的情況嗎?

而且為什麼是時好時壞?

另一個問題,用繼電器輸出的驅動24V電磁閥,Y點常常就損壞,長ON不放開,但也是時好時壞
斷電一下子,就可以恢復正常,但是過一會,又會異常,請問這是接點壞掉嗎?
是什麼原因造成的?

煩請解惑,謝謝
hzcck1125
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 143 點
下載積分: 686 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-10-13
最后登錄: 2014-07-29
查看hzcck1125的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-28 13:01
繼電器輸出接一個泄流二極管,就可以解決繼電器時好時壞的問題
樓主留言:
真誠感謝!

請問是用並聯的方式嗎?
還是Y 到電磁閥中間的線路剪斷
串連一個2極體?