yy1114
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 127 點
下載積分: 489 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2011-09-04
最后登錄: 2024-10-25
查看yy1114的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-27 13:26
   PLC設置

程序


  
w60.01為0.1s脈沖
D32300 變頻器站號
D32301 向變頻器保持寄存器寫入數據
D32302 發送字節數
D32303 數據寫入到41004寄存器
D32304 需寫入的數據

D40為寫入數據SV值

以上方法不知哪里錯了,總是不能寫入運行頻率到變頻器的41004寄存器。請熟悉MODDBUS通訊的朋友指教。謝謝!
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1848 個
工控威望: 4496 點
下載積分: 7594 分
在線時間: 1351(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-25
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-28 14:14
三菱變頻器的缺省波特率是19200
三菱變頻器的運行頻率(RAM)地址是40014
三菱變頻器的運行頻率(E2PROM)地址是40015
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。