樓主  發表于: 2013-11-26 23:02
各位大師你們好,我們有個爐子的plc是三菱fx1n-60mr的今天輸入端x20的plc指示燈不亮,后接到x24的輸入端plc的輸入指示燈亮,后來判斷是plc內部輸入繼電器壞了改程序的輸入點為x40的(x40輸入端沒有用)可是還是不行plc對應的指示燈不亮請高手分析解決一下急急
中過孔
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 123 點
下載積分: 562 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-11-25
最后登錄: 2014-10-23
查看中過孔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-27 19:42
謝謝大家,上面的大俠所說的沒有錯就是x40燒壞了同時x10x20x30x40同時燒壞了今天把程序改了一下就好了