hexiangqing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 180 點
下載積分: 635 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2009-09-17
最后登錄: 2015-11-12
查看hexiangqing的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-26 17:05
兩臺變頻器分別控制兩臺電機,電機各帶一個增量式編碼器。用觸摸品設置其中一電機的速度,并用編碼器做速度反饋送到PLC中,另一臺電機根據上臺電機的速度做速度同步運行,并且也用編碼器做速度檢測。 具體該怎么做! 程序啊! s7-300的!
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 521 點
下載積分: 6954 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2024-10-20
查看金海洋的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-03 14:30
我用的是AB的POWERFLEX 753的變頻器作過這樣的控制,因為是傳動控制,所有用PLC做的負荷分配控制程序,具體如下:
編碼器都是直接接到變頻器的,作為變頻器速度控制的反饋,兩個輥子電機大的作主輥,小的做從輥,變頻器作整定后,將其設為閉環控制。把兩臺變頻器的轉矩通過通訊傳到PLC中,簡單的辦法是兩者相加,程序內作數組取平均數作為從輥的負荷設定值,復雜的計算都是由公式計算的,一般他們都不給你說,我就是用兩者相加作的,現在線速度開到700米每分鐘,然后兩者閉合使用沒有一點問題,給你做下參考吧,我就是自己摸索了好幾天才搞好的,自己弄多學點知識,哈哈,就是自己累點
樓主留言:
真誠感謝!