15310915836
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 541 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-11-25
最后登錄: 2014-04-05
查看15310915836的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2013-11-25 12:54
以前PLC的S端子接的是外部24V負極,現(xiàn)在新PLC沒有了S端子,只有24V和COM端子,請問該怎么接線呀?
[ 此帖被15310915836在2013-11-25 13:04重新編輯 ]