MUL D250 K30 E
BMOV D200 D2000E K30
這兩條指令是在臺達PLC上讀出來的。小弟看不明白。請高手幫忙解釋一下。謝謝!
lixianji_007
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 2871 點
下載積分: 5503 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2011-08-27
最后登錄: 2024-11-06
查看lixianji_007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-22 09:17
E是變址寄存器E0,變址寄存器范圍是E0~E7,F(xiàn)0~F7(使用32位指令時必須用E);
第1條指令就是將D250*K30的結果保存到變址寄存器E0,
第2條指令就是將D200起始的30 個寄存器的內容傳送至D2000E(即D2000+E0的內容為地址) 所指定起始號碼開始算30 個寄存器當中。
詳細用法可參考臺達PLC的程序手冊。
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!