leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 763 個
工控威望: 1855 點
下載積分: 2307 分
在線時間: 1060(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2024-10-24
查看leechonghua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-21 15:42
三菱F540-18.5變頻器上電顯示欠壓故障,線路無問題,參數無問題。【路板無外觀異常,是何原因?拜求。!
liulungao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 229 點
下載積分: 8363 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2010-04-10
最后登錄: 2019-05-13
查看liulungao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-21 20:28
電壓檢測這個光耦不好。外圍都正常 ,那過電流保護呢?是那個不好呀?? 求指教