min0326
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 193 點
下載積分: 1332 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2013-10-06
最后登錄: 2024-06-03
查看min0326的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-18 22:27
   請教大神:   一臺5.5KW的丹佛思變頻器,正常由變頻器從停止到運行時啟動正常,但是如果把電機用負載開關斷開,變頻器先啟動完成到達設定頻率后,再把負載開關合上電機起動不了慢慢轉幾圈后變頻器就報警了(就像缺相一樣)。
  電機線路都沒問題,如果負載開關沒有斷開也能正常啟動。不知是什么原因,請大家幫我分析一下?br />  


      樓下好多人說不能在變頻器之間加開關接觸器之類的,說明書確實也是這么寫的。但是就真的不能這么用的嗎?
 工廠幾臺進口設備都是在變頻器和開關之間有開關,還有接觸器。還有一臺變頻器帶5臺電機,工人也都是不按控制開關,直接在電機旁邊開關,啥事沒有,就這一臺原來也是一樣的用法。
 
[ 此帖被min0326在2013-11-21 20:01重新編輯 ]
xiexonghui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 265 點
下載積分: 6970 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2024-07-18
查看xiexonghui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-19 17:46
都看看手冊吧,禁止這樣用的