yangshuai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 201 點
下載積分: 660 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-09-20
最后登錄: 2024-11-06
查看yangshuai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-15 15:21
本公司有一臺設備改造,上下行程由三菱的FX2NPLC+1PG+三菱MR-J2S-100A驅動系統控制。絲桿螺距是6MM,傳動是1:1)伺服電機也是三菱的,編碼器分辨率是131072   要求移動最小單位是:微米。

    1. 請問各位師傅,三菱驅動器的電子齒輪比3號參數設置為8192  4號參數設置為375 對嗎?
                                
    2. 1PG的BFMZ中的#0號參數設置是TO  K0  K0  K6000  K1 ,#1和 #2參數設置是DTO K0  K1  K6000  K1,#3參數設置是DTO K0  K3  H200E  K1,這樣設置對嗎?能滿足要求嗎?

    3 .同時想問問,用那個寄存器可以在觸摸屏上監控實際的位置,是D10和D11嗎?



  麻煩能幫我解答下,謝謝
lqc2856
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 423 點
下載積分: 3394 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2009-12-23
最后登錄: 2023-04-08
查看lqc2856的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-17 14:46
看下是否有當前脈沖輸出值寄存值 說不定可以幫助你  還有你可以看一下發6000個脈沖是否轉一圈 是否走了6MM 再調試
樓主留言:
要讓工作臺也移動6MM怎么計算你好,通過實驗,確定發6000個脈沖電機是轉了一圈,但是機械實際走的行程不是6MM,我絲桿是6MM的,請問又該怎么做