樓主  發表于: 2013-11-13 20:59
配電柜的補償電容控制器設定為0.95好,還是設定為0.99好呀。感謝了。
15061004556
天宮-號
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 860 點
下載積分: 8781 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2013-05-08
最后登錄: 2024-03-23
查看15061004556的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-14 10:48
1.一般情況按國家要求肯定是越靠近1越好,按企業來說用電量越少越好那就第一點只要大于等于0.95就好  
2.有時還有看你的設備有沒有自投,設備開多了如果沒有自投那么還有有人看著開多了低于0.90時間長了要受罰的。  現在一般都有自投