dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-22
查看dmh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-13 19:49
有沒有市電的情況下UPS無輸出,斷電的情況下UPS有輸出
不斷向前
wisexdh
承接電氣自動化設計、調試
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1049 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-10-15
查看wisexdh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-15 11:25
引用
引用第4樓dmh于2013-11-14 14:02發表的  :
我買的山特k-1000 Pro UPS電源好像不是這樣,UPS接入市電,ups有AC 220V 輸出,斷開市電,UPS有AC 160V輸出。
和我的想法不附,我是想UPS接入市電時無輸出,此時UPS處于充電狀態。當市電斷開時有輸出的(只要給2.5W的電磁閥供電30分鐘就可以了)請問該如何做能實現。



有些UPS電源是有個旁路的,切換開關有很多不同的時間級別
承接電氣自動化設計、調試
QQ:346994482
淘寶店鋪:https://huaxiangzdh.taobao.com