樓主  發表于: 2012-03-24 11:19
有一組線路,燒了4個三相電機,用萬用表測量三相電源正常。3P空開也沒壞,沒有保護電路。但拆開電機看都是缺相燒了。這線路上并聯了兩個三相電機,但就是始終燒那個經常燒的電機,清教各位老師。
lijinhuaok
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 220 點
下載積分: 839 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2011-07-25
最后登錄: 2016-12-23
查看lijinhuaok的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-25 10:45
不存在負載重的這個問題,三相電源正常,3P開關換了。兩個電機同一開關,同一條線路,常燒的電機2.2kw兩極,就是不燒的電機功率較小極數多6極。線路有兩個漏電開關。電機絕對是缺相燒了,不知怎么缺的相。
lijinhuaok
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 220 點
下載積分: 839 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2011-07-25
最后登錄: 2016-12-23
查看lijinhuaok的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-26 08:56
測量三相電流平衡,線路沒問題。可能是操作員操作不當。