jj03225
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jj03225的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-05-30 23:20
X0和那個特殊繼電器M8013再和一個線圈Y1串聯,那個語句指令編程“LD X0”然后那個M8013應該用哪個指令?與指令嗎?但是我用與指令編程那個M8013都沒有1秒脈沖的功能。各位前輩又要你們幫忙了。。
atogood
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 1909 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2008-04-16
最后登錄: 2024-06-19
查看atogood的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-31 08:05
ld x0
and m8013
out y1
或者,把M8013用時間間斷T(自已加點語句)就OK了。