在一臺機器上裝了臺電壓保護器,就是過、欠壓、相序、三相不平衡保護的那種。
這兩天居然報相序保護,換了一個還是這樣子。(不是連續報的,是間斷性的。相序應沒問題,當初接線時是反相的,接回后正常使用10多天了)
武杰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 361 點
下載積分: 919 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2007-08-29
最后登錄: 2022-01-08
查看武杰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-04 16:01
電網波動及電網上攜帶的多次諧波引起。