512998120
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 333 點
下載積分: 4831 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2024-01-10
查看512998120的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-02 15:04
現公司有臺2.5KW高速電機  電源380V   電流應該是6.5A 需要配置一個變頻器改變電機轉速

小弟想請教下前輩如果我想用臺達的變頻器 我該選擇哪個系列哪個型號的變頻器就可以滿足要求呢
如果選用三菱的FR-E740-3.7K-CHT*7是否也是可以的呢

[s:39
崇拜高手
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-02 16:08
看電機實際使用情況來定,若是輕載,選同功率等級變頻器。若是滿載,通常選高一功率等級的。
樓主留言:
不是滿載
吉圓電氣 QQ751673698