小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-04-28
查看小徒弟的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-01 15:13
如題    小機器做了好幾天都正常    用的是FX1N-24MT     Y0   脈沖     Y2清零    Y4  方向信號    這幾天都沒有問題今天回原點就是不反轉  回原點時程序是先反轉40MM,Y4有沒有信號方都只有往一個方向轉是怎么回事    加急
[ 此帖被小徒弟在2013-11-13 16:18重新編輯 ]
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1875 個
工控威望: 2025 點
下載積分: 11012 分
在線時間: 801(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-11-01
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-02 12:38
先在線監控 plc y0 y1 動作是否正常
如正常 就看 伺服 CN1 脈沖方向信號線是否正常  
伺服參數是否有變更 特別是 脈沖方式 參數