現有10KV 1600KW高壓繞線轉子異步電動機需測正常運行時的轉子電流,轉子額定電壓為2500V,能否用普通鉗形電流表(約500V)測量轉子電流?
一直沒膽鉗轉子電流,主要擔心會發生以下問題:
1, 是否會炸表?
2 ,是否會發生安全事故?
youzida_121
由自達
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2024-12-21
查看youzida_121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-01 19:29
引用
引用第1樓hnyyhym于2013-11-01 15:45發表的  :
沒事,先把表夾到線上,再通電,不要接觸表,斷電再取表。

這臺電機不是可以隨便啟停的。
youzida_121
由自達
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2024-12-21
查看youzida_121的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-03 12:47
引用
引用第2樓dreamflylau于2013-11-01 21:30發表的  :
沒事,只要不超量程就沒事的!注意,高壓電機啟動電流在600-800安左右,甚至有更高!

輕載的情況下,轉子運行電流就有600安以上,到底是多少我不清楚,但它燒過我(185+185)的電纜,而且是從中間燒斷的。
youzida_121
由自達
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2024-12-21
查看youzida_121的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-02-14 12:43
赴著這段時間在檢修,今天壯著膽子試了一下,沒事,運轉時用表鉗轉子電流也沒事。
先用1000A鉗表鉗住轉子線,再啟動,實測轉子空載啟動電流280A(數字鉗表讀到的最大值),轉子空載運行電流5.2A,定子電流表顯示空載電流30A,