樓主  發表于: 2013-11-01 08:40
圖片:
上圖是找原點,找到后用DRVA控制旋轉臺(Y1脈沖輸出口),,,每次旋轉臺轉完以后用mov D8350 D20(D20是觸摸屏上的數值顯示)把工作臺的位置傳送到觸摸屏上面,但是問題來了,為什么我在觸摸屏上輸入轉45度,數值顯示D20是45,所以正轉顯示都正常,,但是我輸入-45的時候,顯示的是600多,,,我就郁悶了,是不是那邊不對啊,還是我找遠點指令少了點上面
wang_jinrong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 141 點
下載積分: 535 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-08-09
最后登錄: 2013-12-27
查看wang_jinrong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-03 22:25
PLC程序用的16位么,建議改用32位傳送
觸摸屏顯示位數默認為16位,建議改用32位
在試試吧,應該能解決
32位不僅能顯示數值,負號也能顯示