我有一朋友,他們公司是給蘋果公司加工產品的,蘋果公司要求他們把工廠車間設備的接地線和防靜電線分開,必須是兩條線,但必須接在同一個大地接地點上.你們覺得他們的這個要求正確嗎? 我覺得應該是兩條線,兩個不同位置的大地接地點才對吧.不知是他們錯了,還是我錯了? 歡迎靜電專家學者討論!
本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
ajpa88
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 243 點
下載積分: 839 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2012-01-31
最后登錄: 2016-07-04
查看ajpa88的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-28 10:29
  這樣肯定不行的,防靜電一定要單獨接地。而且要可靠。最好是用黃銅棒三根(長度至少2.0米)成三角形打入地下再用接地線將三根銅棒焊接連接再引入生產線。