      如上圖所示的皮爾茲安全繼電器以及其內部接線圖,在內部接線圖中的反饋回路,啟動回路,輸入回路是干嘛用的,安全觸點,輔助觸點還能理解,其中那些S端子,Y端子是干嘛用的,A1,A2端子看出來是電源端子了,哪位大俠幫忙解答下,thanks
專心學工控技術,請各位幫忙指教
xiejun8103
三人行,必有我?/div>
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 2118 點
下載積分: 3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-31 16:28
圖片:
圖片:
發個以前我做個項目中用到,你可以參考下。其實說明書中說的很清楚了,也有例題,你仔細看看就明白了,啟動端可以做電源啟動用(按下后可接通整機電源),輸入回路有二路,一般歐美設備安全都采用雙回路,所以都用二組,急停都是采用兩對常閉開關的,輸入回路可串入急停,安全門開關,反正是安全的都可串入,但要常閉形才行,否則安全繼電器不能啟動,也就是說安全回路二路都要通,不能開路,如只用一路時,另一路短路也可。安全觸點可接24V輸出,也就是說當不安全時可斷開24電源,設計時時可以把經過安全繼電器的24V接輸出供電,輸入用電接安全繼電器前。供參考。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(陳大圍) 熱心助人!