圖片:
      我用的模塊的2AD的模塊,用的鉑熱電阻連接的0到300°,電壓輸出0到10V的溫度變送器(因為條件有限,只能用這個),現在讀取的數值來去很大,是不是只要在模塊V跟COM端加個0.1~0.45uf的電容就可以了?有沒有什么高招的,求指導
   還有就是,為什么第一行的M8000不能持續(xù)讀取模塊的值,我試驗過,我手動按鈕操作可以讀取,還有就是每次STOP再RUN之后讀取的值也不一樣,相當于一個掃描周期之后,不讀取模塊值,而下面一行的M8000卻可以自動的INC Z0   請問這是什么原因啊,求指導的~~~~~~下面是截圖
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發(fā)帖數量: 1991 個
工控威望: 7813 點
下載積分: 62696 分
在線時間: 733(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-10-30
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-10-31 09:11
取平均值,在每個通道加0.1~0.45uf的電容就可以了。你可以試試