xieqingchang
虛心與你交流共同進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 232 點
下載積分: 3848 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2013-08-10
最后登錄: 2016-09-09
查看xieqingchang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-29 21:40
請工友幫忙我用的36V接近開關三線的 與FX3Uplc鏈接 接線如下:棕色接+24V    藍色接0V  黑色接X(jué)0   當給plc通電時plc報警 請問是什么原因 線接錯啦
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-30 08:01
有兩個可能就是你的SS端接的是正極可你的接近開關輸出的卻是負極。再有就是SS端接的是負極接近開關輸出的卻是正極。
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-31 10:45
如果是NPN的,那S/S端子應該接24V