應該輸出直流24伏卻測得2伏是什么原因請老師們指導!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-28 13:59
你這個先確認連接是否正確,如果是繼電器型輸出,當程序有輸出而沒有電源電壓很有可能是輸出繼電器觸點故障。晶體管原理和繼電器的輸出原理上雷同。解決方法:打開PLC更換該輸出繼電器或者晶體管、或者送西門子維修。