tcbdongdong
級別: 探索解密
|
各位大俠:我只學過伺服系統,步進做過一個項目,也不是很復雜; 現在要搞個兩軸的機臺,想請教下是不是用PLC加上2套伺服分別做位置控制就可以?兩根軸可以同時動作嗎?另想問下插補是什么東東? 伺服位置控制時只設兩個限位開關是否可以,近點開關是否必須要? 問的有的多有點亂,希望路過的大俠幫忙看下,感謝! |
---|---|
|
xuyifu
級別: 略有小成
|