slslj47
梅花香自苦寒來。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 396 點
下載積分: 2807 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2007-11-01
最后登錄: 2024-10-14
查看slslj47的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-26 17:01
客戶舊機改造,今天試機,本以為會一切順利,誰知接好線上電,PLC連不上HMI,用的是FX1N---------EVIEW MT506
通迅口處一縷青煙冒出,速度斷電.
檢查后PLC通迅口掛了!
編程軟件GX也連不上了,還好屏的串口不燒,

拆開PLC,見到的是這幅景象,不知這個是否與燒通迅口有關



前天編程都是好好的,還專門聯機試過,真想不明為何偏偏今天試機來出問題~~~~~~~

試了下PLC,除了通迅口掛了,程序運行還是正常,不知這個樣子的PLC還能扛多久,

剛速度淘寶入了個FX1N-422BD,不知裝上后行不行~~~~~~
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2206(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-22
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-27 12:12
引用
引用第4樓ymmfa于2013-10-26 18:38發表的  :
威綸的屏,好象通訊口有24V,很容易燒壞FX系列PLC的編程口邊上的一個通訊芯片。

威綸通的屏與臺達PLC連接運行,用了100多臺,還沒有燒壞過PLC,為什么與三菱的通訊連接容易燒壞PLC呢,值得反思!
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2206(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-22
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-29 11:36
引用
引用第20樓蕭風于2013-10-28 21:32發表的  :
我公司FX1N的和威綸屏通訊每年都有幾個燒通訊口,機器帶有高壓發生器,以前認為是高壓擊壞的現在看來是屏的問題。但奇怪更外幾臺不帶高壓的FX2N的一直沒出問題。

這個也不能說明屏有問題,最近幾年我用威綸通屏和臺達,西門子,ls通訊都沒有燒壞過串口。