wuhaicheng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 128 點
下載積分: 490 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-11-25
查看wuhaicheng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-26 16:42
一個上位,4臺PLC,s7-200  通過PPI并聯到工控機一個串口上,通過地址區分設備,只能連通2臺PLC,為什么啊
zsb2010
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 2362 點
下載積分: 4026 分
在線時間: 340(小時)
注冊時間: 2009-09-02
最后登錄: 2024-01-21
查看zsb2010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-27 18:51
硬件檢查下列選項
1,通信線是否都是通的,2,如果用的是DP接頭,那么中間的PLC,DP接頭上有一個小開關,一定要在OFF檔位
3,如果以上都不行,建議更換通信線,我就遇到過導線完好,通信就是失敗的情況

軟件設置檢查
1,檢查PLC,的系統塊中,的站地址,波特率是否符合要求,站地址首先不能一樣,波特率必須和上位機組態軟件的一致
2,檢查PLC內部程序是否把于組態通信的端口設定成了自由口,或者是PPI主站接口,