三根380v的電加熱管接成三角形接法,如果有其中一根加熱管斷線,要讓控制三根加熱管的接觸器跳閘,該怎么做。
xyc
每天學一點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 709 個
工控威望: 3891 點
下載積分: 834 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2016-05-18
查看xyc的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-10-28 12:40
用電動機保護器或用零序電流保護,但在三角形電路中作零序保護零要用三個電容作人工中心點
才行,樓上建議用零序電流瓦感囂比較方便.