描述:正顯示畫面
圖片:
描述:通訊不正常時顯示畫面1
圖片:
描述:通訊不正常時顯示畫面2
圖片:
這段時間在調試一臺涂布機時有這么一個問題,就是如果啟動機器并把烤箱的進風風機和抽風風機都打開的話,觸摸屏溫控那個頁面內的的設定溫度,顯示溫度等等一些參數過很長一段時間都不能顯示出來(RKC溫控模塊與pro-face觸摸屏是通過屏蔽雙絞線進行485通訊的)。顯示正常時與不正常的畫面如上圖。(報錯提示:RHHA007 MODBUS SIO Master:COM1 Received data has been framing error RHHE068 PLC3 Response timed out for device read command)請問各位大俠這是什么回事呢。想了很多的法都不能解決也沒有找到是什么原因,F(xiàn)在準備加裝一個信號隔離放大器。但是現在也不能確定裝了隔離放大器后能不能把這個問題給解決。請各位大俠指點指點啊。
[ 此帖被阮子在2012-03-22 19:03重新編輯 ]