laozhao23278
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 152 點
下載積分: 566 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2020-12-19
查看laozhao23278的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-18 16:57
描述:01
圖片:
描述:02
圖片:
描述:03
圖片:
RT 一臺修過的plc,不知道是不是修好了,這是背景。然后寫了個程序,就這樣了,為了驗證有一一的實驗對應的輸出,發現plc的輸出指示燈都是好的,但是同時輸出y6,y7,y10,y11,y12只有兩盞指示燈亮,不知道什么原因?求指教,求支招~~~
殤心的感覺
記性不好了,怎么學嘛!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 903 點
下載積分: 739 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2012-02-10
最后登錄: 2022-06-16
查看殤心的感覺的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-19 11:26
有沒有哪里寫了KnYn或者斷開HMI試試或者是程序有沒有完整的寫到PLC,我有一次就是在線修改的但是用新版軟件編譯并RUN中寫入可是可是沒寫進去,后來重新在線寫入就OK了
你這個肯定是程序寫的有問題了
尋師傅多名