描述:01
圖片:
描述:02
圖片:
描述:03
圖片:
RT 一臺修過的plc,不知道是不是修好了,這是背景。然后寫了個程序,就這樣了,為了驗證有一一的實驗對應的輸出,發現plc的輸出指示燈都是好的,但是同時輸出y6,y7,y10,y11,y12只有兩盞指示燈亮,不知道什么原因?求指教,求支招~~~
wmm1234
努力就有收獲!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 101 點
下載積分: 465 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2010-11-04
最后登錄: 2016-08-29
查看wmm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-19 10:41
你需要再借助一個內部輔助繼電器,把Y6Y7Y10Y11F分開,你寫的程序是沒有錯,可能是輸出有點多,你要監控各點的輸出狀態就可以了