王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 495 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-07-10
最后登錄: 2024-08-20
查看王春杰的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-18 09:15
現在有一臺進口設備,用的是Q系列的PLC ,設備故障常有“死機”(就是程序執行中某個信號沒有 ,造成整個設備不能動作)的現象。
其中就有一個用了SM401做信號的,我想知道SM401在什么情況下是ON,謝謝

sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158710 分
在線時間: 3155(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-15
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-18 21:44
D600有等于0的情況,DECO指令置位M600,此時SM401不接通,程序無法繼續執行。