圖片:
LS PLC為什么輸入輸出符號都可以是P0000,求高手指點,如何區別輸入點和輸出線圈的觸點?
load p0000
or p0000
and not m0001
and not m0002
out p0000

xuyifu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 262 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2018-04-28
查看xuyifu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-18 08:34
引用
引用樓主rawfish于2013-10-17 21:59發表的 LS PLC(LG)為什么輸入輸出符號都可以是P0000 :
LS PLC為什么輸入輸出符號都可以是P0000,求高手指點,如何區別輸入點和輸出線圈的觸點?
load p0000
or p0000
and not m0001
and not m0002
.......


程序是錯的,哪有這樣寫的,你看PLC的輸入和輸出的定義,輸入從P0到P多少,然后輸出又是從P多少開始,都是分清了的。