sunrisk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 461 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2009-04-24
最后登錄: 2024-05-02
查看sunrisk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-15 15:00
  我控制柜用的220電源,需要引出遠程控制信號,而且要求引出的為無源干結點信號,這就需要遠程另加電源,請問兩個220V電源可以共用零線嗎?
vitalityboy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 223 點
下載積分: 5465 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2024-10-30
查看vitalityboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-05 15:48
引用
引用第9樓niningtt于2013-12-07 13:02發表的  :
大家都說了,同一變壓器可以,那是因?yàn)槭峭粋零線節點,那只是說可不可以接,在不考慮其他的條件下,只考慮電路本身。但是如果你的兩個節點的零線是經過不同的漏電保護器那就不可以了,因?yàn)榱憔火線電流就不對稱了,就要跳閘了

同意樓上的看法。并聯兩條不同的零線前,要把漏電保護器考慮進去