樓主  發表于: 2013-10-15 12:40
M8029接通后,會接通多長時間啊,如果伺服電機要多次輸出脈沖,那要多次用到M8029,每次用完需要對M8029復位嗎?
caowen326
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 104 點
下載積分: 480 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2010-09-15
最后登錄: 2024-09-09
查看caowen326的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-06 15:12
M8029每次定位結束,M8029接通,直到下次定位開始后M8029才斷開!