樓主  發表于: 2013-10-12 20:20
我廠有一臺30kw6極電機燒了(電機軸承壞了),換用45kw4極電機電流達380A,什么原因呢?控制柜檢查了,沒問題。
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2407(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-12-17
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-12 20:43
你是搞電的嗎?提問要說清楚是啥設備,你這樣說,我只能回答你,可能是你電流表壞了。