樓主  發表于: 2013-10-09 22:46
有一組設備6個變頻器合計50KW,每次啟動時就嚴重干擾了220V調速電機的正常運行,請教該如何解決?我一經試過加控制變壓器解決問題,還有其他別的方法嗎
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2616 個
工控威望: 21423 點
下載積分: 12648 分
在線時間: 2736(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-11-07
查看huoshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-10 16:37
應該是變頻器整流部分產生的諧波污染